Регулятор давления газа универсальный РДГД-20М
Наша номенклатура |

Регулятор давления газа универсальный РДГД-20МРегуляторы давления газа РДГД-20М предназначены для систем газоснабжения бытовых и промышленных потребителей. Они обеспечивают редуцирование высокого и среднего давления на низкое, автоматическое поддержание выходного давления на заданном уровне, автоматическое отключение подачи газа при аварийных повышении и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.

Регуляторы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°С.


Технические характеристики регуляторов давления газа РДГД-20М

Таблица 1

Наименование параметра или характеристики Величина
РДГД-20М-1,2 РДГД-20М-0,6 РДГД-20М1-1,2 РДГД-20М1-0,6 РДГД-20М1-0,3
1 Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87
2 Максимальное входное давление, МПа 1,2 0,6 1,2 0,6 0,3
3 Диапазон настройки выходного давления, кПа от 2,0 до 2,5 от 1,0 до 2,0
4 Диаметр седла, мм 3 5 3 5 7
5 Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, % ±10
6 Пропускная способность при температуре 20ºC, плотности газа 0,73 кг/м³ в зависимости от входного давления, м³/ч см. таблицу 3
7 Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана при превышении установленного максимального выходного давления на кПа от 0,3 до 0,8 от 0,2 до 0,6
8 Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа:
- при повышении выходного давления, кПа

от 3,0 до 4,5

от 1,5 до 2,8

- при понижении выходного давления, кПа от 0,6 до 1,1 от 0,3 до 0,7
9 Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, % ±5
10 Материал корпуса алюминий АК7ч ГОСТ 1583-93
11 Строительная длина, мм 246±1,5
12 Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота
418
166
276
440
166
305
13 Присоединительные размеры, DN мм:
входного штуцера, условный проход
выходного штуцера, условный проход
15
32
14 Масса, кг, не более 5,5

 

Таблица 2

Наименование параметра или характеристики Величина
РДГД-20М2- 1,2 РДГД-20М2- 0,6 РДГД-20М2- 0,3 РДГД-20М3- 1,2 РДГД-20М3- 0,6 РДГД-20М3- 0,3
1 Регулируемая среда
природный газ по ГОСТ 5542-87
2 Максимальное входное давление, МПа
1,2
0,6
0,3
1,2
0,6
0,3
3 Диапазон настройки выходного давления, кПа
от 2,5 до 3,5
от 3,5 до 5,0
4 Диаметр седла, мм
3
5
7
3
5
7
5 Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, %
±10
6 Пропускная способность при температуре 20ºC, плотности газа 0,73 кг/м³ в зависимости от входного давления, м³/ч
см. таблицу 3
7 Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана при превышении установленного максимального выходного давления на кПа
от 0,3 до 0,8
8 Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа:  
- при повышении выходного давления, кПа
от 3,5 до 5,5
от 4,5 до 7,5
- при понижении выходного давления, кПа
от 0,6 до 1,1
от 0,6 до 1,1
9 Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, %
±10
10 Материал корпуса
алюминий АК7ч ГОСТ 1583-93
11 Строительная длина, мм
246±1,5
12 Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота
418
166
276
13 Присоединительные размеры:
входного штуцера, условный проход, DN мм
выходного штуцера, условный проход, DN мм
15
32
   

Класс герметичности затворов клапанов регуляторов – А по ГОСТ Р 54808-2011.

Пропускная способность регулятора в зависимости от входного давления

Таблица 3

Входное давление, МПа Пропускная способность регулятора, м³/ч
Диаметр седла, мм
3 5 7
0,05 4,5 9 18
0,1 9 18 34
0,2 13,5 28 58
0,3 18 40 70
0,4 28 46 -
0,5 34 58 -
0,6 40 70 -
0,7 43 - -
0,8 46 - -
0,9 52 - -
1,0 58 - -
1,1 66 - -
1,2 70 - -

 

Устройство и принцип работы регуляторов давления газа РДГД-20М

В регуляторе соединены и независимо работают следующие устройства: непосредственно регулятор давления, автоматическое отключающее устройство, сбросной клапан, фильтр для очистки газа от механических примесей.

Подаваемый к регулятору газ среднего или высокого давления проходит через входной патрубок, фильтр и, проходя через щель между рабочим клапаном и седлом, редуцируется до низкого давления и по выходному патрубку поступает к потребителю.

Настройка выходного давления осуществляется с помощью пружины 13 и регулировочной гайки 14.

Импульс от выходного давления передается в подмембранную полость регулятора и в подмембранную полость отключающего устройства по импульсным трубкам от выходного трубопровода.

В случае повышения давления на выходе регулятора открывается сбросной клапан, обеспечивая сброс газа в атмосферу через свечу.

При дальнейшем повышении давления газа мембрана отключающего устройства с толкателем начинают перемещаться, выталкивая шток вверх, и отсечной клапан перекроет вход газа в регулятор.

При понижении выходного давления сверх настроечной величины мембрана отключающего устройства с толкателем также вытолкнет шток вверх и отсечной клапан перекроет вход газа в регулятор.

Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения причин, вызвавших срабатывание отключающего устройства.

Для этого вывинчивается пробка и плавно перемещается шток 19 до того момента, когда за его выступ западает конец штока 17. Этот момент определяется на слух по характерному щелчку. Затем пробка заворачивается на место до упора.

Рисунок 1. Регулятор давления газа РДГД-20М (РДГД-20М2, РДГД-20М3).

1 – корпус; 2 – седло; 3 – рабочий клапан; 4 – отсечной клапан; 5, 17, 19, 29 – шток; 6 – рычажный механизм; 7, 16 – мембрана; 8 – сбросной клапан; 9, 13, 25, 39, 40 – пружина; 10, 14, 41, 42 – регулировочные гайки; 11 – крышка мембранного узла; 12, 24 – штуцер; 15 – отключающее устройство; 20 – входной патрубок; 21 – фильтр; 22 – выходной патрубок; 23 – импульсная трубка; 30 – корпус мембранного узла; 31, 32 – пробка; 43 – толкатель.

Рисунок 2. Регулятор давления газа РДГД-20М1

1 – корпус; 2 – седло; 3 – рабочий клапан; 4 – отсечной клапан; 5, 17, 19, 29 – шток; 6 – рычажный механизм; 7, 16 – мембрана; 8 – сбросной клапан; 9, 13, 25, 39, 40 – пружина; 10, 14, 41, 42 – регулировочные гайки; 11 – крышка мембранного узла; 12, 24 – штуцер; 15 – отключающее устройство; 20 – входной патрубок; 21 – фильтр; 22 – выходной патрубок; 23 – импульсная трубка; 30 – корпус мембранного узла; 31, 32 – пробка; 43 – толкатель.

Контактное лицо:  |
Телефон: |

Теги:
РДГД-20М
 
 
Статистика

Поиск по сайту

ПБ 12-529-03
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 г. N 9)

СНиП 42-01-2002

Диагностирование
Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов РД.153-39.1-059-00.

ОСТ 153-39.
Техническая эксплуатация газораспределительных систем ОСТ.153-39.3-051-2003. Дата введения 2003-06-27.

Поделиться

Новости
Новости ОАО «Газпром»

 

Промышленное газовое оборудование
Яндекс.Метрика       Rambler's Top100